展开查看
以下是引用谢更新在2014-06-09 22:45:01的发言 >15楼:这应该是你的超时检测时间设置的过长,我用115200波特率,轮询4个安川变频器,超时时间设置的20mS, 特意用err的上升沿和BUSY的上升沿计数测试,每秒BUSY触发了80-83次,ERR计数显示0次,证明通信正常,无错误
以下是引用apeail在2014-06-09 19:51:01的发言 >:这个现象也不是经常...
以下是引用dudongdong在2014-06-09 16:52:02的发言 >:是不是轮询的时候程...
我测试的是这样的,偶尔出现一次有busy位信号,没有done位和error位信号,
你的程序里用了几个master主站块?master块的EN端做控制了吗?