这种情况,每次客户交流我都是这么建议客户的:
由于分布电容随着电缆的增加而增加,使得阻抗减小,漏电流增加。而变频器是根据三相输出电流总和为零来判断电流输出正常、接地正常的。漏电流大到一定程度就容易引起过流、接地短路等各种奇怪报警,甚至烧坏低压控制回路。解决办法就是在规范接线的基础之上,
1)使用正余弦滤波器,降低电势频率,以增加分布电容的阻抗,达到削弱影响的目的。
2)增加变频器功率等级,一般不超过2档。目的是降低漏电流的分量和敏感度,使变频器不报警。放大3档是不推荐的,变频器的过载能力已经超过了电机的过载能力,启动、堵转或者垂直负载有可能烧坏电机。