回复:S120修改参数p491编码器故障反应还需要注意哪些?求指导

qq浮云

  • 帖子

    106
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2013-04-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-10 19:47:16

5楼

我也遇到同样的问题主要是F7900和F7902。编码器损坏故障防不胜防。而P491=1只能管编码器松动等切换继续运行,而编码器断线或损坏照样停机。有一个想法,能不能建立两套驱动参数组,第一套p1300=21,第二套p1300=20。在故障激活前自动切换到第二套参数组。