[已解决]基于S7-200的配料站中如何用WINCC实现配料的配比记录和生产配料重量记录?

已锁定

稻荷

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-06-10

普通 普通 如何晋级?

[已解决]基于S7-200的配料站中如何用WINCC实现配料的配比记录和生产配料重量记录?

1521

6

2014-06-10 23:01:19

厂里有一个精炼炉配料系统是这样子的:以S7200为控制核心,PC Access做了中间变量,WINCC做了组态。<br>现在需要加入配比历史记录,配料历史记录。<br>但是只知道有变量记录这个功能而毫无头绪。<br><br>具体的情况如下:<br>整个配料系统一共有4台称,在自动配料(点动)点击后,各个秤启动,在实时重量=设定重量的情况下,称停车,现一批料配完后,需要将此数据记录在案(4台称每台称的实时重量)。<br>再点开始卸料(点动),各称下震动电机启动,将料卸在皮带上运到料仓。<br><br>现在的进度是 将<br>1号称实时重量<br>2号称实时重量<br>3号称实时重量<br>4号称实时重量<br>4个变量加入到变量记录中了,接下来该如何去做?如下是解决过程。最终是采用了变量记录来解决。首先增加一个变量记录组,在里面加入需要记录的配比和配料记录的条目。配比设置为有变化时读取。配料记录在plc侧下料变频起停取上升和下降沿,使M点置1延时1s复位。这样料重变化过程前后都有M点置1。配料记录用M为on的条件下记录即可。实际使用此法并不完美。通信读取数据有丢失现象。后思考更为稳妥的办法就是在变频起停时取脉冲,将料重信号传递至另一变量,配合变量记录有变化时读取即可。解决之后上报多有延误。见谅!感谢大家帮助!
[已解决]基于S7-200的配料站中如何用WINCC实现配料的配比记录和生产配料重量记录? 已锁定