禾大侠,今天又调试了一天,我解决了以上问题
1、我调出了R参数,发现西门子的成柜做了以下逻辑功能,就是本地远程切换的时候自动将37,38端子得电
都怪给我的图纸完全不是一个样呀
2,还是调用了R参数,从r0029往前看,确实是连接器设置的不对,电动电位计和手动的电位计不是一回事啊,手动的电位计是直接连接在模拟量4、5端子上,所以需要将给定设置为k0011

精华帖版主置评:技术,通常就是在压力下逼出来的