发布于 2014-06-11 14:51:24
46楼
楼主说的这个问题,我觉得没有必要做延时,延时启动一般是为了怕启动电流过大才会用,返回的信号是监视主回路运行情况的,越实时越好,可以直观的反应主回路的运行情况,断就是断,接通就是接通,你做个延时,只是看到的反馈信号晚了点而已,能对主回路有什么影响?有点“掩耳盗铃”的意思,如果你的辅助触点还想参与保护控制,更加应该是瞬动的好点,延时你是在骗自己,还有可能就因为你的延时时间,电气事故就可能已经发生了,而你还在等反馈信号的到来。
其实楼主的意思,是怕接触器“误动作”所以做个延时,意思能看到稳定的启停运行信号,但是我要说,接触器的抖动也是一个实际现象,可能是电压不稳定什么造成的,或者线圈电压出在工作临界点什么的,都有可能,而我们需要做的就是多加保护,比如欠压,过流,短路,过载等保护,一般空开其实也都是具有保护作用的,里面的延时性要求,厂家也是会考虑的,为了整个启动回路的安全,作为维护人员要经常去查看接触器以及继电器的触头,看有没有熔焊,卡死,接触不良的情况,及时更换就可以了。
我在这里想说的就是,不要觉得自己是个编程专家,这里的延时时间我就觉得你就不能敲定,什么“一般延时几秒的说法,根本就没的什么理论依据”,所以我觉得还是在主回路保护上多下工夫,反馈信号要实时监控,这样才是最有效的办法。