回复:四线制模拟量输入 硬件配置里设置成两线制才读数正常 模块为6ES7331-7RD00-0AB0

堕落的小水

  • 帖子

    16
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-11 19:54:53

8楼

展开查看
以下是引用高塍同志在2014-06-11 18:06:56的发言 >7楼:不要小看线制,搞不好会把仪表的信号发生电路给搞残的。是两线就用两线或四线串直流电源。如果是四线就老老实实接四线,四线你用两线有可能会把24V强加给变送器回路时间长一点必有损伤!
恩 我已经都改过来了 线路上按四线制的进线接法 hardware里也配置成四线制了。
不过对大师的两线用四线串直流电源接法不太明白,我发不了图片,烦请能否从线路接法和硬件配置的设置上再讲讲 因为我这边还有一个液位计,问过厂家是两线制的,我们接成直流电源串连传感器,然后再输入模拟量模块的通道一的4和5端子(四线接口,内有50欧电阻),也能读到数据,请问这种接法是否可行呢?
不是我执着的追求 只是找不到其他能做的