回复:热电阻信号 一分二 2个模拟量信号控制一个设备

lzm

  • 帖子

    1316
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-06-12 10:23:37

6楼

1)热电阻接温变,这个温变可以是一个输出的也可以是两路输出的,但温变的外形体积都是一样的,还可以选择带通讯口的,现在这样的产品国内外很多。
2)当需要切换温度采集源的时候势必会有一个BOOL量,就用这个布尔量来控制变频器的速度给定通道,文章在变频器里做,应用变频器的内部自由定义功能块搭接速度给定通道,就好比单刀双掷。模拟量AO不用理会其输出,是否应用其用于速度给定通道由变频器选,只要将BOOL量信号连至变频器即可(通讯也行)
Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤