F07016 驱动:电机温度传感器的故障信息
信号重要性: %1
驱动体 : SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无 )
应答: 立即
原因: 在分析 p0600 和 p0601 中设置的温度传器时,发现一处故障,
可能的原因:
- 断线或者传感器未连上 (KTY:R > 1630 Ohm)。
- 测得的电阻过小 (PTC: R < 20 欧姆 , KTY: R < 50 欧姆)。
注释:
报警 A07015 出现时,p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在,等报警 A07015 至少持续 50 秒
之后,才输出 F07016。
故障值 (r0949, 十进制):
- 选择了 SME/TM120 (p0601 = 10,11)时:
引起信息的温度通道的编号。
参见: p0607 ( 温度传感器故障延时段 )
处理: - 检查传感器是否正确连接。
- 检查参数设置 (p0600, p0601)。
-异步电机:取消温度传感器故障延时段 (p0607 = 0)。
参见: r0035, p0600, p0601, p0607