A30920 (F) 功率单元:温度传感器故障
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: 无
应答: 无
原因: 温度传感器测量时出现故障。
报警值 (r2124, 十进制):
1:断线或者传感器未连上 (KTY: R > 1630 Ohm, PT100: R > 375 Ohm)。
2: 测得电阻过小 (PTC: R < 20 Ohm, KTY: R < 50 Ohm, PT100: R < 30 Ohm)。
注释:
温度传感器可以连接到以下端子上:
- 结构形式 “ 书本型 ”:X21.1/.2 或 X22.1/.2
- 结构形式 “ 装机装柜型 ”:X41.4/.3温度传感器的相关信息请参见下列文档:
SINAMICS S120 驱动功能手册
处理: - 检查传感器是否正确连接。
- 更换传感器。
在 … 时的反应 F: Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (IASC/ 直流制动器 , OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2)
Vector: 无 (IASC/ 直流制动器 , OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2)
在 … 时应答 F: 立即