发布于 2005-03-01 19:40:27
0楼
有点死脑筋,非得要紧凑式的CPU吗,那种根本不适合你的现在的情况,一个紧凑式的价格与标准CPU+模块差不了一点,而且很受限制的!
我正在做的项目与你相似,主电柜采用PS307+315DP+IM365+AI/AO/DI/DO/FM----从站PS307+ET200M+DI/DO, 考虑到你做的项目中多数是对电机控制,采用ET200S/ET200X是较好的方式; 对大电机90Kw的控制你采用是星三角启动的话,就别偷懒准备多放线吧!(当然一切设计只要得预算足,都没问题! QQ: 19720962)