感谢大家一直这么热心的在帮我出注意! 这套系统(在浙江超同化纤)当时最后是,通过彻底分离通讯线和动力线的走向,并将通讯线的屏蔽端与PLC的M端一并接在通讯端外壳上算是解决了问题,我认为对于中/大型的驱动变频还是应该与PLC分柜较适合,其实关于干扰问题大家讲的都挺对,但实际上可能还需根据实际现场情况单一或组合采用,再加上设计时注意考虑,应该没有问题! 再次感谢大家 ):