系统组成:两个315-2PN/DP,通过343-1组成软冗余系统,通过S7连接,挂着8个ET200S 151-8CPU。还有一个TP1200与315-2PN/DP连接。
编程思想:上位往300里面的DB块写控制字,然后300再把这些控制字通过FB15发送到各个151-8中,并把151-8中的反馈状态字通过FB14取到300中。
实现方式:把FB14/FB15作为冗余程序,写在OB35中。用2秒时钟脉冲的上升沿触发FB14/FB15。
产生的问题:在300里的OB35中,FB14工作正常,FB15报错,错误状态字:1,有时候是19。。。。。
检查发现:1、netpro里面所有的网络状态都是set up。2、在151-8端用FB14/FB15,能正确的从300处读写相关DB块。3、在151-8中同时从两个300读写DB数据不现实,只能从300段的冗余程序入手。4,系统最小化,在仅挂一个151-8的情况下,FB15仍然报错。FB14继续顺利读取。。。。。
请问:还有什么办法能解决FB15报错的问题?