回复:1200PLC MODBUS RTU 通讯,done位的问题

link_wxm

  • 帖子

    125
  • 精华

    3
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2013-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-13 10:20:18

19楼

展开查看
以下是引用apeail在2014-06-10 08:39:13的发言 >16楼:我测试的是这样的,偶尔出现一次有busy位信号,没有done位和error位信号,
你的程序里用了几个master主站块?master块的EN端做控制了吗?
以下是引用谢更新在2014-06-09 22:45:01的发言 >15楼:这应该是你的超时检...

引用15楼详细内容:

这应该是你的超时检测时间设置的过长,我用115200波特率,轮询4个安川变频器,超时时间设置的20mS, 特意用err的上升沿和BUSY的上升沿计数测试,每秒BUSY触发了80-83次,ERR计数显示0次,证明通信正常,无错误

以下是引用apeail在2014-06-09 19:51:01的发言 >14楼:这个现象也不是经常...

引用14楼详细内容:

这个现象也不是经常发生,是偶尔发生的,今天把波特率提高到19200,修改了监控DONE位的程序,超时没接收到DONE信号再次触发,修改后还没发现问题,波特率是9600时busy信号出现到DONE信号出现有时会间隔200ms以上,不知道什么原因

以下是引用dudongdong在2014-06-09 16:52:02的发言 >13楼:是不是轮询的时候...

引用13楼详细内容:

是不是轮询的时候程序有竞争

偶尔出现一次busy说明就是程序问题了,我给你发了一份我写的轮训,跟你的对比下吧。