回复:LR200测量液氯的一个实例——请高手帮助,附ROSEMOUNT的解决方案!

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-01 20:06:22

0楼

关于陶瓷天线的探头,西门子已经在研发中,通过测试的话,估计很快就会推出来。主要的特点是,可以比一般的雷达承受更高的温度和压力。

不是很明白楼主所说的“发射端上移”具体什么意思。目前有一种平面的天线,就是类似凸镜的结构将雷达发射的信号折射后,呈平行的方式放射出去,可以得到更高的精度;还有一种是抛物面的天线,也算是SAAB的招牌产品,天线是在一个类“锅盖”的天线下面的,通过抛物面的反射,使雷达波呈平行状态发射出去。
这两种雷达一般用在贸易结算级的应用上居多。我不知道楼主指的是不是这个?

另外,能否提供一下温度和压力的数据和选择的型号来研究一下。

如果使用杆式天线的话,发射雷达信号的部位应该是在屏蔽段的下面,所以感觉不应该不会存在泄漏的问题。还有安装用的密封垫片有什么问题?氯是一种分子非常小的介质,非常容易渗透。因此要格外小心。

我们在很多化工领域都用过雷达,高温高压的情况也不少。但是需要注意的是,法兰承压的等级和温度是很大关系的。比如:PN40的法兰,在常温下,能满足40Bar的压力要求;但是过程温度达到150C,就只有10Bar多一点的承压能力了。