级别太低,不会发图,存在百度网盘了, http://pan.baidu.com/s/1nt0WxG9 。
这段程序是为了累加电磁流量计的流量,M1000.1是秒脉冲,即1秒钟导通一次。由于是在程序里累加,时间长了,PLC累加的数值会和流量计自己计算的有个差值。这样我在组态王里把DB3.DBD128设置成读写属性。差值大了我就修改成一致。
但是现在的问题时,在组态王里修改DB3.DBD128后,有些时候DB3.DBD128会继续累加,有些时候就一直保持修改的数值,不继续累加,这个寄存器在其他的地方也没有用到。通过在线监视,发现DB1.DBD52的数值与电磁流量计的示数一样,没有问题。
求解,问题出在哪啊,现场找不到原因