我写了一个灯亮后 时间记录的程序。天、时、分、秒、灭后报警的程序。用的是FB110和DB110(背景数据) 在OB1中调取~。用的电流变送器传送回300 模拟量信号 显示。。按理说编写出来一个 ,其它程序复制就可以了。我复制到第六个灯时就出现错误了。前五个都没事 能正常计数,进位啥的。第六个灯计数器就不动了 计数器CU复位那总显示1。 不是0 复位它也管事。后来我把前面的程序和这个程序前后调换一下 就好了 ,但是数据库里的数据又出现问题,用的比较EQ-I 数据总显示超过我所预定的数据,清零都不好使。弄的我很是头疼。。希望哪位大哥指点下小弟。。。。真心求教。