以下是引用Zane在2014-01-14 23:12:59的发言 >174楼
quote:以下是引用啤酒鱼在2014-01-14 11:00:38的发言:
现场问题解决起来为什么很麻烦就是时间短、任务急,不容进行更多的测试,在这个问题上,发现了这个变压器与PLC没有关系,是给一个独立系统供电,所以就没有斑竹Zane担心的等电位的问题,接不接地都没有问题,这也是老朋友万泉河的观点,但这是一个问题点,没有反而更好,另外使用隔离变压器也没有必要接地,否则可以使用L1, N作为220v电源了,这是我的想法 。
一个现场问题引出这么多有建议的解决方法,自己也学到很多知识,在这里感谢大家的分享。


“另外使用隔离变压器也没有必要接地,否则可以使用L1, N作为220v电源了”,三相五线制电源的中性线N线在主变压器中心接地后,就不再允许再次接地了;而三相四线制的N线必须重复接地,而且不允许断开。

至于380V/220V隔离变压器次级输出,如果不是一端接地,由于两端输出都是火线,任意一端对外壳或对地短路后不会跳闸,这会带来人身安全问题,另外会导致排故困难。

通讯线的屏蔽层,会把2个独立供电的系统连接在一起,

用于现场的N线情况不明,即使是单相供电的设备,我们一般也会设计220V/220V的隔离变压器,也是次级输出一端接地,以避免不同设备之间通过N线传导干扰。


因此,在同一电源系统内,我倾向于做等电势系统,通过电缆通讯的不同电源供电的设备,我也倾向于做等电势,如果无法做等电势就必须做隔离。
隔离变压器怎么接地啊,如果接了地,隔离有什么意义啊。还有一点不明白,隔离变压器既然没有接地,就不存在对地短路啊???