不知道楼主到底用的那个功能块做通讯的。

1. 故障号1是说,S7-300允许的并行通讯任务已经满了
2. 故障号19是说,数据发送太快,接收端来不及把数据从缓冲区拷贝走,但这个故障SFB14/15是没有的

建议楼主先撇开冗余只做CPU间的S7通讯,但整体方案不容乐观。

另外,需要注意的是,接收数据,不同的连接是不能使用同一个DB块作为接收缓冲区的,这也许是导致故障19的原因。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download