一台430机子30千瓦,在装面板时将IO板右下角的一个插针弄弯了,当时没发现,通电显示正常,启动就报F0054,能复位,查看0026电压检测正常,200和201参数一致,都是283,就是不能运行,经检查发现插针弯了,恢复插针后插上操作面板,故障依旧,恢复出厂设置后状况没有改变,后更换一块IO板,能正常操作,没有故障码出现,说明这个IO板有故障了,现想修复一下这个IO板,检查没发现明显问题,因为先前这个IO板是好的,就是插针弯后造成这个故障,估计软件问题的可能性较大,因不清楚IO板上存储芯片24C02的具体功能是什么,起什么作用,无法做出判断,请各位高手予以指点,非常感谢。另外还有一个故障IO板装上后0026显示为零。0200为零,0201显示283,故障码报欠压,和温度故障,有可能是啥问题?