楼主说的G120应该是一代产品。
一代G120是和MM440参数结构基本一样的。没有安全功能,不符合ProfiSafe行规。如果没有处理好停车过程;用通讯控制启停、速度;在升降机构上是很危险的。至少是要使用“硬件连接”处理故障停车过程。
在DP和PN下,断开网络,如果没有内部BiCo条件处理,变频器可以是不停机的。