本人使用的CPU317T-2DP进行分布式控制,带8个IM151模块,32个位移传感器,最近调试发现总是出现IO返回故障,
分别是两个站点,不会同时出现,每次只出现一个,这两个站点分别是总线支路的最后一个站点,也就是终端电阻状态为ON的节点。
提示:分布式 I/0:站 故障,受影响 DP 从站的地址:站编号: 16
提示:分布式 I/0:站 故障,受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
之后我分离了一下总线电缆与220V电缆的走线,分别走不同线槽,感觉出现故障的频率变低了,但是仍然出现IO故障的问题,提示:
事件 7 / 100: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 268
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
17:01:11.350 2014-06-15
(编码: 16# 2943 017A 0020 010C 0000 0000)
该151模块的16个字节输出点均报错,即256到271全部报访问错误
请求帮助,感谢