以下是引用自由的心在2014-05-14 22:12:33的发言 >楼主:前几天做了一个改造项目,1个22KW,2个45KW的M440变频器控制卷绕辊速度,做的矢量控制,前面的是22KW电机,中空主令辊是45KW电机,后面也是45KW电机,两个区各一个张力传感器做速度PID控制。在一开始张力在8KN以下时变频器运行都很正常,PID调节的也不错。可当再加大张力时就报A0911,速度就不受PID调节了,查了下说是VDC电压上限激活,后来把P1240改为0,减速时间加大,还是A0911.中间又加大了直流上限还是不行。看了下电机的运行,推测了下可能是张力太大时后面两个电机有瞬间被拉着走的情况这样就会使变频器出现发电状态,变频器本身又无法快速消耗这部分多余的能量导致变频器触发自我保护电压上限激活。后来我把3个变频器的直流母线加了接触器与保险丝并联,并且22KW变频器的外部380电源不用,这样就可以让多余能量让22KW电机来消耗,就解决了A0911报警问题,张也可以达到预期的效果了
最近有这么一个项目和你的一样,可否告知一些要注意的细节,MM440 的PID 还没有使用过,可否告知一下。谢谢