quote:以下是引用206804在2014-06-16 11:03:20的发言:
楼主信息不全啊,装置额定电源电压r071是多少伏?是690V吧。有可能电压采集信号虚接造成进线开关合闸时反馈信号丢失,造成欠压报警。
轧机一直在运行,0点以后,别的工段停了,然后轧机的进线电压就升高了点,我猜操作工觉得跳闸了,就按了系统故障复位按钮,然后按合闸按钮,建张后,给定速度,发现没电流。根据测量低压柜电压,我们的解决办法是通过将变压器低压侧电压调低了。不是应该先报过电压再报欠电压?过电压也应该跳闸的吧?跳闸启动不起来,才会报欠电压