回复:四线制模拟量输入 硬件配置里设置成两线制才读数正常 模块为6ES7331-7RD00-0AB0

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-16 15:52:21

9楼

你这么接 就是把2线制改成四线制了。

四线制:两线是仪表电源、两线是仪表输出的信号(接入到PLC模块),加起来是四根线。当你把仪表电源的负、仪表信号的负 短接到一起的时候,你看到的是三根线,但是也要叫它四线制。

两线制:PLC模块直接供电给仪表,同时测量回路上的电流,一共只有两根线,叫两线制。如果你不用PLC模块给仪表供电,使用外部电源串进传感器+、传感器-接到PLC模块检测+、模块检测-接到电源0V和模块的M,这时候就改成了四线制。