回复:请问:6ED1052-1MD00-0BA6,本体的4路模拟量怎么接线呢?是不是可以同时采集4路模拟量4路数字量?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-17 09:08:36

3楼

是:将I7、I8、I1、I2设为模拟量输入。分别对应AI1、AI2、AI3、AI4。
编程时,直接按模拟量输入通道 对应编程。如果编程时没有设置模拟量的通道数量,在下载程序时有对话框:提示您设置模拟量通道的数量等。I7、I8、I1、I2用于模拟量(DC0~10V)输入时,数字量输入只有4个了(I3~I6)。正好满足您的需要。
LOGO工作电源:L+(LOGO本体左上角第一个端子)接DC24V+,M(LOGO本体左上角第二个端子)接DC24V的0V。模拟量输入接线:模拟量(DC0~10V)输入信号分别接I7、I8、I1、I2,工作电源的M端子是四路模拟量输入的共用端(模拟地)。