以下是引用芳季在2014-06-17 09:40:30的发言 >1楼:斜坡脉冲的最后一个脉冲的周期,不一定要和理想周期一致。加速过程时,可以低一点。在恒速阶段可以达到理想周期就可以了。比喻一个:
上楼梯有10级。通常我们数到第十级已经是二楼的楼面了。其实你可以这样理解。一楼楼面和二楼楼面之间只有9级。当我们数到9的时候上升过程可以看做完成,第九级和二楼楼面的级距离应该小于下面的每一级。这样的话上升的台阶的倍数就可以不是楼层的层距。
以上是我理解你问题的其中一个意思。
下面是第二个意思:
你的理想周期是个小数。而程序上没有小数。这可没有办法了。只能由你去选择到底要运行在理想以上还是理想以下。或者不断的切换在两种周期之间,力求达到平均的理想周期。
多谢芳侠的回答!我大概是您说的第二个意思。

由于每一段的初始和结束的频率,还有每一段的脉冲数都是客户任意选择的,所以会产生不是整数的△周期增量,所以大概会出现不合理的轮廓表。直接做不知道PLC会不会报错,或者运行的时候会不会出问题。