发布于 2014-06-17 10:23:31
14楼
水冷的整流设备其实也是没有办法的办法,风冷体积太大,均流也不好处理,铜排、散热器也是不小的投资。现在在直流整流电源行业做得好的(如九江),铜排成本低,整体竞争优势强。还有的像车载变频,风冷的话光车底的粉尘就够变频器受的了,目前水冷或油冷的也是占有优势。
12楼说的对,装置电压高的时候,光蒸馏水都不够,要用去离子水,多半是DC1000V左右的设备。水冷设备有电导率检测,水不合格会报警,维护也不大麻烦。查查补水水位、看看仪表状态,看上去做维护的挺轻松的。