0楼
P2000是基准频率,这是什么意思呢?基准频率我认为就是根据你的电机名牌上标定的频率来设定的。比如一般电机名牌上标定:频率 50Hz/60Hz 特殊电机也有标定为另外参数的,我就接触过一种电机,名牌上标定:频率 240Hz 这时P2000=240,P0310=240,如果这时P0310和P2000还=50,就要烧电机了。实际上,西门子变频器和其他变频器所说的[基准频率]的概念有所区别,真正的[基准频率]应该是P0310。也就是说,如果P0310=60的话,输出频率在60Hz以下时,输出电压达不到额定电压,也就是说如果输出频率=30Hz的话,输出电压大约=额定电压的50%左右。60Hz以上时,输出电压即到达额定电压并且不再升高。就是你将频率调到100Hz,输出电压还是=额定电压。
但是如果将P0310=240Hz的话,输出频率调到120Hz时输出电压才=额定电压的50%左右,也就是不到200V。这就是基准频率的概念!
您以上所说的问题,我认为应该这样设定:
P1082=60
P0756=0/1
P0760=120或=121
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。