4065 缓冲存储器由磁盘文件恢复( 数据可能丢失! )
说明: 仅对于PC-NC 才发生。在加电期间,在缓冲存储器内检测到一个可能的数据完整性错误。
缓冲存储器在上一次备份复制时被初始化。自从上一次备份复制更新以来,对缓冲存储器
所作的更改丢失。每当控制系统正常关机时,缓冲存储器的备份拷贝都被更新(硬磁盘
上)。
!!仅对于802D:该过程的理由是,备份时间被超过。应保证,所需的控制系统操作时间
与您的安装和起动指南中的规范相一致。当前的缓冲器备份是通过HMI (人机界面)上的
“ 保存数据” 软键、由上一次内部数据备份创建的。
反应: - 报警显示。
- 已设置接口信号。
- NC 没有准备就绪。
- 本通道NC 启动禁止。
处理: 重新起动控制系统。
程序继续: 关闭/ 打开系统。
重启没有效果。
如何解决?
打电话给西门子技术,他先让我看看S3位置是否在0位(我都找不到S3...),然后说要恢复一下备份。
恢复什么的备份,需要进行什么总清操作吗?
谢谢大家了!!!
由于这台机床是进口的,而且它的NCU是用一块电路板代替的,嵌在面板上,我找不到总清的开关。我也是刚接触西门子的系统。希望可以说的详细一点
我的QQ号是
805364043
万分感谢