回复:840Di机床开机出现4065报警,求解决,谢谢!

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-06-17 15:14:49

1楼

840Di不是840D,西门子技术给你的回答是按照840D回复的,应该是没有搞清楚系统。你这系统没有NCU,而是以MCI2板代替的,所以没有S3,S4,这些都是NCU板子上才有的。
但是Startup调整界面里边有NCPLC调整,可以通过HMI界面对NC和PLC清空,然后用ARC文件将原来的备份回装到你的系统里边。注意PLC要停下来再灌,结束后拨回PLC强制启动位。
4065本身是数据丢失问题,清空回装数据就可以了。