各位大虾好:
小弟有一些技术问题想和大家讨论一下。
我手头又一个case,就是使用s7200实现三相全控桥的触发控制,我将交流电调制成方波信号,当方波信号的上升沿到来时产生上升沿中断,上升沿中断后,使用PTO0发脉冲,频率20KHZ,脉冲数量为66~266,当脉冲完成后产生脉冲完成中断,同时立即置位本机输出点,实现第一组脉冲的输出。此后启动PTO1发脉冲,脉冲数量为33对应1.65毫秒,实现此后五组脉冲的发生。功能可以实现,但是脉冲产生的时刻不固定,使晶闸管导通角度改变,电压波动,S7200的说明书上不是说中断可以实时产生,而且使用的是立即输出,为什么会产生以上的效果呢。请大家帮助。或提供QQ号码讨论,拜托了