楼主这种现象要采集一个周期的滑触掉电频谱。第一,要掌握它的掉电频率,第二要知道她的断电时间和恢复时间距。由此看看是不是合适使用捕捉再启动功能。

捕捉再启动,如果属于偶尔使用,还是可以的,频繁周期的捕捉再启动,就不行了。而且,捕捉电流要设置到位,否则激活此功能,对系统的冲击更是有害。