回复:三相交流220V从哪弄?

yuxuan

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2014-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-17 19:36:07

51楼

展开查看
以下是引用SIEMENS-XP在2014-05-05 21:53:24的发言 >40楼
quote:以下是引用HUANGZE75在2014-03-21 15:49:31的发言:
如果楼主的电机接线是三角形接法,每相绕组使用的额定相电压就是220V,就可以直接使用380V的电压将电机绕组改成星形接法就可以满足需要,如果楼主电机是星形接法的绕组的相电压就是127V,就不能使用单相电源输出单相变频器输出三相380V的变频器或是使用380V的变频器电机参数按铭牌220V输入,只能使用变压器将3相380V的电变成三相220V的电了。
关于用单相交流220变成三相220V,说是加电容可实现,有这种做法是在农村没有三相电情况下,将三相电机使用在单相电上,电机可以转,但是带负载能力差很多,运行电磁噪音很大,我以前做过,其实只是将三相电机改成单相电机而已,并不是真的将单相变成了三相220V.
我个人也没有听说过,单相交流220变成三相220V,如果真的实现用单相交流220变成三相220V,带载能力也是很差的,也只能使用在低负载情况,电容肯定是串在线路上的移相,电容过电流能力有限啊、

单相交流220变三相得用裂相电路,百度搜裂相机就有,带载能力不行,且电压低了,还是变频好
同意40楼的说法。要看你电机的功率和接法。将三角型接法改为星型接法是可以的,这样线圈的电压从380降到220,视负载情况是否可以使用。