以下是引用yming在2014-06-15 18:02:32的发言 >6楼:楼主说的G120应该是一代产品。
一代G120是和MM440参数结构基本一样的。没有安全功能,不符合ProfiSafe行规。如果没有处理好停车过程;用通讯控制启停、速度;在升降机构上是很危险的。至少是要使用“硬件连接”处理故障停车过程。
在DP和PN下,断开网络,如果没有内部BiCo条件处理,变频器可以是不停机的。
楼主没有详细描述,也只能估计。。
是的,确实是第一代变频器,变频器的主电源是一直供给的,除非有急停或者拉开安全门才会断开,一般情况下一直有380电源,变频器一旦运行,直接打开抱闸,变频器停止,关闭抱闸,斜坡下降时间和原来换下的CU控制单元是一样的,用了五年都没问题,排除参数问题,备用电机也是新的,,换了CU单元,已经用了两个星期了,但还会出现在高位时过位一点,不会像之前那样速度失控,速度还是按照总线PLC里给的速度运行,现在还没查到什么原因,出现过位一点的情况比较少,一天差不多一次,现在还没找到具体原因,不知道什么原因引起的。内部BICO怎么处理啊?这个不是太熟悉