quote:以下是引用17603在2014-06-17 20:40:34的发言:
1、楼主的系统报的F006有可能并不是这次停车的原因。F006有可能是很久以前的故障,与这次停车没有关系。
2、F007这个故障在6RA70中默认是封锁的,要想让它发挥作用,必须在P820中激活。所以,本次故障有可能就是电压过高,但是因F007封锁,所以并不报故障。但是不报故障并不表示系统不检测电压的高低,所以你可以看到装置处于04.0状态,其实就是在等待电压处于合理状态中。
3、因而,你的处理方式是对的。
记得当时我查看的r947,历史故障查询1:0,9:6,17:21,25:21,33:21。操作工在操作台的系统故障复位按钮复位过故障,我到时看见o4.0,直接按P,然后上箭头到R947,所以我认为最近的故障就是F006。(r947.001显示了当前故障的故障号《仍未复位》)平时在PMU上看见故障,也是按p复位故障,然后上箭头,r947.009才是该故障吧。也就是F006对应的就是该故障吧,F006这样推理就不是很久以前的故障吧,即使操作工又合闸此时在o4.0,报故障的话,应该是F004而不是F006吧,操作工可能再次系统故障复位,我不清楚操作工在操作台复位了一次还是两次,ME开关我看了网上的说明,没有过压保护,也就不存在先ME跳,后报故障的说法,即使ME先跳,也应该报F004,对么?还有一个疑点是厂子里边一开始有几个别的生产线运行,0点后,别的生产线停了,用的都是一路高压线033,别的生产线停的瞬间,轧机生产线低压侧电压的变化情况应该是啥状况?是直接升高还是先降低再升高?