回复:关于报警记录中操作日志显示客户机用户名和机器名的问题的咨询

熊猫太岁

  • 帖子

    61
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2013-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-18 11:43:40

4楼

展开查看
以下是引用城外之人在2014-06-18 10:36:44的发言 >3楼:由于@localmachinename和@currentuser的作用域都是本机的,想要在服务器上辨别出来自不同客户机的信息,只能在画面中进行信息传递了。
再建两个全项目的文本型内部变量,比如User1、Machine1。“当客户机对变量进行操作的时候”,肯定是在画面上操作,这时,将@currentuser赋值给User1,将@localmachinename赋值给Machine1。
归档时,对User1、Machine1进行记录。
这个是个好办法,不过我的客户机是9台,如果同时有多台客户机对变量进行操作的话,由于User1、Machine1肯定是全项目变量,所以最终归档时记录的客户机名称和登陆用户有可能是错的吧?这个有什么办法么?另外捎带问您一下,报警记录的归档速度有多快?是毫秒级别么?如果归档速度够快的话那可能这样搞就不会有太大问题了。