看看编码器是否反映了实际位置。碰到过这种情况:X轴是双电机的,X轴不能启动了。先检查的编码器,后面发现X1,X2实际偏差超过保护值了,所以就不能动了。在屏里解锁,X1轴手动调至跟X2水平,再恢复联锁。