回复:求助6RA70在弱磁时电压升高比额定值高100V的原因

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-18 20:24:36

8楼

展开查看
以下是引用代维在2014-06-18 14:59:13的发言 >6楼:回110 的话,参数P118的值是412V .现在在运行时发现只要慢慢往上长速度,电压值就不高,在420V左右。如果快速调节就会出现电枢电压在550V的现象
那是弱磁太慢了造成的,楼主到底要快升到什么程度啊?一般的,2、3秒的快升弱磁还跟得上,电压不会高很多。再快了,励磁电感大用单相整流就不好办了。