quote:以下是引用17603在2014-06-18 10:18:08的发言:
04.0是状态,并不是故障号。
也就是说此时系统并没有报故障,只是处于一个电压等待状态。
至于R947中变址9的内容,确实是欠电压,这个没错,但说到故障发生时的时间,你需要综合R049及R048两个参数来看了。
对你第二个问题,应该是直接升高。
我刚看了p820.001=7,确实把过电压屏蔽了,r947分别是0 6 40 21 21 21 21,r047全是0,r048是370,r049分别是0 235 218 218 104 104 104,由于我说的这个故障已经过去不少天了,这台轧机不经常开,我都是一段时间写下总结。这么说应该是没报故障就直接掉到o4.0了,这样比较合理,谢谢各位的回答。