回复:求助,s120报F6310

胖胖fish

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-18 21:44:34

6楼

今天去查了昨天报的故障是F31100和F31131,估计是编码器受干扰所致,把电机接线的屏蔽层重新接地后正常,前天报的F6310这两天没有出现过。前天报F6310时,就是用trace功能监控母线电压,看到它上升到760v,(图片发布上来),又没有可能是当时电机堵转了,由于是张力控制,pid输出饱和了,造成母线电压上升。今天开了一天都没问题。