回复:程序下载模拟量高报

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-18 23:38:12

7楼

楼主:根据你的不完全描述,我试着给你分析下载程序时产生高报的原因。
模拟量高报必定是当前值大于高报设定值才会产生高报。可能是你在下载程序时,将原始程序中的DB块全部下载到PLC了。试想:如果原始程序DB块中的初始值为0或者0.0,原始DB下载到PLC后,将PLC内设定好的高报值覆盖了(高报设定值可能是通过HMI输入的),所以就出现了你上面提到的这种现象。

建议:在运行的生产过程中,下载程序时,在没有绝对把握的情况下,不要轻易下载DB块!否则会出现意想不到的控制局面或者灾难性的后果!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”