以下是引用提侠在2014-06-18 11:13:23的发言 >2楼:1、过载电流靠热继电器来保护的。
2、我的意思是比如7.5KW的电机,应该用D曲线25 A的空开,但我用40A的C曲线代替,25A*12=300,而 40A*10=400A,应该能躲过电机的启动冲击电流。
断路器只是起短路保护作用,过载靠热继电器这样可以代替电动机保护器。楼主的这种配置已经比较落后了且可靠性不是很好,热继电器如果安装的不好,容易产生误动作等问题,使用电机保护断路器相对于是以一当二好用啊。