发布于 2014-06-19 18:01:05
1楼
一台611U,一台840Dsl是么?
先查程序,有没有可能到出故障的位置。猜想可能性不大,不过最好还是看看if条件跳转,有没有可能满足一定条件就会导致X轴突然进给。如是,则看看条件跳转满足的情况,继续查下去。
再看系统接地情况是否良好,尤其是你的X轴。
还有需要注意的是,你的整个电网状态,是否有洗衣机,微波炉,或者电弧焊等等在同一个电网里工作,电子加热炉之类的也是。
给我的感觉,最大的可能性还是干扰的问题。有电网测试仪或者滤波器,就看看波形吧。