回复:电话拨号如何远程连接到 PLC ?

宁丰&誉桦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠士

注册时间:2012-08-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-19 21:29:23

4楼

该方案是SIEMENS PLC远程访问的标准配置,也是现场应用最简洁可靠的方式.
  即工程师站(ES)和远程的PLC站之间是通过Modem拨号进行连接的.一般笔记本都自带Modem拨号,将固定电话的电话线插入笔记本,利用安装在笔记本中的西门子Teleservice软件进行拨号连接,如图1所示.


 该方案在远程连接侧使用已安装西门子PLC编程软件Step 7的编程笔记本,利用笔记本自带的MODEM插入电话线进行拨号连接.拨号连接软件为SIEMENS TeleService软件,如图2所示,新建远程Plant站,输入名称和远程拨号的电话号码.
 在Step 7编程软件中设置通讯连接为“TS Adapter”,现场设备准备好后就可以进行拨号连接,如图3所示为Step 7软件通讯口设置.
现场PLC侧配置带串口的MODEM和西门子TS Adpter,将MODEM连入电话网,TSAdapter和MODEM通过各自的RS232串行通讯口连接,TS Adapter的MPI口接入PLC的MPI口,设备上电后通知远程可以拨号连接,连接后即可进行编程监视操作.
  这种方案的优点在于配置简单,价格便宜.缺点在于连接速度受限,只是拨号上网的速度,而且容易出现连接中断的现象.需注意的是电话网最好为直播程控电话,电话中不要挂接分机或传真机,以免造成数据连接冲突.
西门子有200,300,400的时候,还没有互联网,所以采用电话拨号远程监控......电脑通过modem拨号,也就是K级的速度,而现在互联网都是M级的,是拨号速度的1000倍。。通过电话拨号是老办法,
真诚是一切的根本.... 投身技术即为专,挑灯夜战不能眠