发布于 2014-06-20 14:43:34
5楼
谢谢大家!
1、之前用的确实是纯蒸馏水,泄漏周期较短。现在用的乙二醇混合液泄漏周期相对长些,但也担心化学反应。查资料说和乙二醇在加热环境下会反应,但整流单元工作时使用点温枪测温也就是30度左右,不知道会不会反应。
2、我们现在也是监测电导率,定期更换,但是无法从根本上解决泄漏。
3、泄漏不是发生在接头处,而是发生在冷却腔的内部,就是一个焊接处泄漏,造成冷却水流出。可能是经验值不够,不清楚怎么发照片,请见谅。
4、下一步也准备加装去离子滤器,实在没有好得办法。