回复:提升类负载 制动电阻选型

只求进步

  • 帖子

    125
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2013-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-20 17:18:33

3楼

kdrjl圣:
感谢您的解答,目前项目基本上调试结束了,就等着发货到现场生产了。
我最后选择的是4个 47Ω 220W的制动电阻,采用的是两串 两并,伺服允许的最小电阻值为40Ω,
提升的动作大概是1S钟下降到位,然后大概0.5S的时间后,再用1S的时间上升到位,再过0.5S再次下降,动作反复执行。现在连续运行了3个多小时时,手摸电阻有点热,感觉在40-50几度的样子,没有测实际的温度。
现在有点小担心,因为设备以后是24小时生产的 。
请问大侠现在我这样配,制动电阻会不会烧坏啊,直接给电柜加空调强冷行不行呢?
如果换制动电阻按下面的这样换:1.电阻值应该选40Ω的,2.功率再大些.这样会不会好一些?