首先谢谢斑竹,已经按照您的方法把操作日志搞定了,不过也发现了一些问题,跟大家分享一下,希望能对大家有所帮助。
我首先将@currentuser赋值给User1,@localmachinename赋值给Machine1,之后将触发归档的二进制变量置位,但是归档后,发现用户和机器名还是上一次触发归档的内容,再次触发归档的话就正常了,最后发现貌似是因为wincc写内部变量的CHAR类型比写BOOL类型慢的多,之后尝试用SetTagCharWait,情况还是一样,最后调用了Sleep函数延时了1秒才得以解决,由于是在本机测试,所以不存在任何网络问题。