回复:OB100对参数赋初值与S_CD向下计数器的使用冲突?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-21 09:48:14

3楼

楼主遇到了一个很有趣的问题。
计数器的预设值PV为BCD码,计数器得到第一个计数脉冲时,首先将OB100中设置的MW20的初值10转换为BCD码,10对应的16进制数为16#A,不是BCD码,所以出现编程错误。
出错后在模块信息的诊断缓冲区中可以看到“BCD转换错误”。
将OB100中的10改为C#10就OK了。