说说VPN的方法,我用此方法实现过远程连接PLC;
大概情况:现场一个工控机接入到PLC网络里面(315-2PN/DP),但是没有安装博途,我在工控机上安装了teamview及VPN功能,然后在工控机上又安装了个端口映射程序ccproxy,通过它实现了VPN虚拟IP与PLC端口的通讯,通过这2个软件,这样我在家就可以在自己的电脑上修改程序,并且可以直接下载到PLC里面。
这个方法的优点很明显,不需要远程的那台电脑安装编程软件,程序也不 需要放在那电脑上,但是缺点就是很慢,尤其是现在博途每次下载都很耗时间,所以修改点程序,要费很长时间,还有就是首先要会端口映射,及VPN使用。
如果方便,还是直接在现场电脑上安装编程软件,放个程序备份压缩包在那,可以加密,需要修改时直接解压,远程打开修改就行了,修改完了可以把解压后的删掉,这种办法比较简单,速度也比较快。